找回密码
 注册

负室压

作者:大江 | 时间:2020-1-31 00:04:25 | 阅读:585| 显示全部楼层
负房间压力是一种用于医院和医疗中心的隔离技术,可防止从一个房间到另一个房间的交叉污染。[1] [2] 它包括一个通风装置,该通风装置产生负压,以允许空气流入隔离室,但不能从隔离室逸出,因为空气自然会从较高压力的区域流向较低压力的区域,从而防止污染的空气逸出房间。 这项技术用于隔离患有空气传播传染病,例如结核,麻疹或水痘的病人。[3] [4]

The internal air is forced out so that a negative air pressure is created pullin.png
内部空气被排出,从而产生负气压,从而将空气从其他入口被动地拉入系统。

Inside view of a negative pressure isolation chamber for 病人 with contagiou.jpg
具有传染性疾病的患者的负压隔离室的内部视图。

内容
1 机制
2 烟雾测试
3 参考

机制

Schematic of a network of rooms where air (shown in blue) flows in one direction.png
房间网络的示意图,其中空气(蓝色显示)从走廊沿一个方向流入负压房间(绿色)。排气通过通风系统安全地从该区域排出。
通风系统会产生并维持负压,该通风系统从室内排出的废气要多于允许进入室内的空气。空气通过门下面的缝隙进入房间(通常高约半英寸)。除此间隙外,房间应尽可能密封,不允许任何空气通过裂缝和缝隙进入,例如窗户,灯具和电源插座周围的缝隙。这些来源的泄漏会损害或消除房间的负压。[1]

冒烟测试
烟雾测试可以帮助确定房间是否处于负压状态。[5]在负压室门底部附近,靠近门前约2英寸处,装有一根烟管。烟管与门保持平行,然后轻轻挤压灯泡即可产生少量烟。小心缓慢地从管中释放烟雾,以确保管中的烟雾速度不会超过空气速度。如果房间处于负压状态,烟雾将在门下传播并进入房间。如果房间内没有负压,烟雾将向外吹或保持静止。

参考
Negative Room Pressure to Prevent Cross-Contamination, Clean Air Solutions, Camil Farr, Retrieved 2010-03-10.
Isolation Rooms & Pressurization Control, Penn State Department of Architectural Engineering, ** 2008 The Pennsylvania State University. Retrieved 2010-03-10.
Negative Pressure Isolation Rooms & Tuberculosis (TB) Isolation Rooms, AirMont Inc. Retrieved 2010-03-10.
P. N. Hoffman, a, M. J. Weinbrenb and S. A. Stuartc. A practical lesson in negative-pressure isolation ventilation[dead link]. Journal of Hospital Infection. Volume 57, Issue 4, August 2004, Pages 345-346.
Title: Negative Pressure Isolation Rooms, Minnesota Department of Corrections, Issue date 2007-07-03. Retrieved 2010-03-12.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
Copyright © 2011-2024 东莞市珍屯医疗科技有限公司Powered by zhentun.com
返回顶部